停机了不在这个考虑之列,因为后面的指令不再执行了,BR,RLO等也不再重要了。
比如说除法运算,除数为0,/D指令执行错误,会在状态字中置相应的标志位,但下面的程序还是照样执行。
其实BR就是控制ENO的。如果一个fc/fb执行完成之后BR=0,该FB/FC在用LAD调用的时候,他的ENO就等于0,如果BR=1,ENO就等于1
在STL中管理BR就是为了在LAD中调用该FB/FC时服务的,如果你的程序全部用STL写,确实没有意义