1.OB1 是主循环程序块,S7中的指令要被执行,必须在组织块OB中被调用.如OB100初始化子程序,OB35定时中断子程序,OB40硬件中断子程序,OB82硬件出错中断子程序.
2.IN_OUT为输入-输出型变量,即一个变量在被一个FC或FB调用后,其值会被运算指令刷新的变量类型.
3.模拟量处理可以不需要FC106之类的功能块,你可以之间用运算指令进行转换.
4.M变量是中间标志位,全局变量,数量有限,大量的运算结果应存放到数据块中去.