cp342-5

608

4

2006-06-28 20:46:37

我的cp342-5带一个从站
两个 数据块作为输入输出块
在我的db8做为输入,0至1为一个数列存储5个二进制变量,
我的两个模拟量的地址为1至4
可是在db快里定义总是从db8.dbd2开始,无法从db8.dbd1,开始
大家帮帮忙,谢谢了