星期六大检修,下午精整区准备试车,发现设备都不会动,检查精整主机(S7-416),发现报故障了:“EXTF”和“BUSF2”灯亮了,开始以为是检修时哪个鸟人把ET200的电源停掉了,跑到现场一看,2个ET200都正常供电,只是“SF”和“BF”灯都亮着,那就查吧,上个月加热炉的DP线刚被耗子磨过牙,可检查了一遍也没见网线有问题,包括检查通路和接地,开始怀疑972接头,逐个检查也没见有问题。难不成是2个EM277或者4个MM440的DP通信板有问题?查到第3个440时,发现DP通信板松动的较为严重,拔下来,重新插回去,再看,一切正常了。这会都快晚上8点了,累啊!