该Multiranger 100的电源原来本是220供电的,由于频繁烧毁,征得用户同意后,我们把220V电源电源换成了新的24VDC电源,当时工作没有任何问题,绝对是维修好了的。以后又坏了,至于何时坏了退给上海维修中心的,我们就不知道了。该用户的220电源板损坏的大多是直流输出:+5V,+25V,-8V,+12V的整流二极管烧毁,故判断是瞬间的大电流过载烧毁(含人为故意损坏的可能)
该用户现场可能存在3个问题:
(1)4-20mA屏蔽层双端接地
(2) 电源接大地不良和供电不稳
(3)人为故意频繁开关电源损坏(因该项目是某当地中间商抢了另一中间商的)