Zane 版主进:关于西门子伺服、变频器与PLC通信

已锁定

西门大观人

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-01-26

普通 普通 如何晋级?

Zane 版主进:关于西门子伺服、变频器与PLC通信

634

2

2006-07-03 16:33:56

Zane 版主进:关于西门子伺服、变频器与PLC通信的这几个字表示什么意思,能否解释一下?
这是写在OB100里的程序
1. L W#16#4776
T PQW 552
NOP 0
这一段程序,将16#进制字4776传送到地址为552伺服控制器的输出。
硬件组态结构如下:
MASTERDRIVES CBPx
4AX PP0 1: 4 PKW2 PZD I(544-551) Q(544-551)
2AX -->PP0 1: 4 PKW2 PZD I(552-555) Q(552-555)


2. L W#16#47E
T PQW 672
NOP 0
这一段程序,将16#进制字47E传送到地址为672变频器的输出。
硬件组态结构如下:
MICROMASTER 4
4AX 4 PKW,2 PZD(PP01) I(664-671) Q(664-671)
2AX --> 4 PKW2 PZD(PP01) I(672-675) Q(672-675)

我想问一下4776和47E这两个字代表什么意思?

在后面的FC当中也有这么一段
L W#16#4777
T PQW 552(不知道什么意思?)
A I 5.6
JCN D1
L DB10.DBD 128(速度1)
L DB10.DBD 76(最高速度)
/R
L 1.638400e+004.........(乘以16384是什么意思?)
*R
RND(取整数)
T MD 352
L 0
JC D1
L MD 352
L 16384
>D
JC D2
L MW 354
INVI (对整数求反码)
+ 1
T PQW 554(将求得的负数存入伺服控制器)
JU D3
D1: L 0
T PQW 554
JU D3
D2: L -16384
T PQW 554
D3: NOP 0