发布于 2006-07-03 20:36:02
0楼
前几天写的时候停电了,用UPS撑着发的帖,1号晚上因为省网电力故障又加了一晚上的班,现在继续。
首先感谢楼上诸位前辈的指点!
先检讨一下,当天我犯了2个错误,走了弯路,都与经验主义有关。
首先没有仔细分析故障,只因为当天下午换冷床区辊道的电机动力线,有人下过电缆沟(精整主机柜与ET200的网线是从电缆沟里走的),就自以为是地认为网线出了问题,耽误了一个多小时的时间去查线。其次是在检查完网线后由于惯性思维,认为972有问题,检查时又由于方法不对,差点误判。等到了山穷水尽才冷静下来仔细分析,当时是检查时发现故障点的DP模块指示灯与其他3个同型号的不一样才发现故障的。
之所以把这件事写下来,一方面是为了警示自己,如果是正常生产中,这么处理问题,耽误上几个小时,恐怕够呛,另一方面也是想让大家从中吸取教训,避免同样的错误。
写到这里,批评SIEMENS一下,440的通信模块在固定方面做的不好,只有一个挂钩,并不牢靠,大功率的440本身带有散热风扇,运行中不可避免的要产生震动,很容易出现模块松动,现在我都用502帮忙,也不敢用太多,怕万一坏了不好换。
1.我是新手 2.我不聪明 3.以上两点如有疑义,本人拥有最终解释权