手册中EM235的数据字格式为0-32000,满量程为0-10V,分辨率为2.5mV.(单极性)有下面的问题。

1。这是12位的精度,即4096级,对应于数据字32000.也就是说2.5mV对应于数据字0~7.8之间任何值均可以.这样理解对吗?如果我要输出5V,我是该给输出口设值16000,还是2048?数据字与精度之间什么关系?

2.对于单极性,如果超过10V,数据字仍为32000.低于0V,数据字仍为0,对吗?

我是初学者,见笑了,麻烦高人详细解答。谢谢