首先谢谢各位热心人,我的问题现在解决了,说一下解决办法:
西门子技术支持的人告诉我sm334的抗干扰性能不如sm331,而我手头上恰有一块sm331,换上了果然没有问题,但是注意:要把所有信号的负端连在一起,并与10、11端子(mana)相连(因为我用的都是四线制4-20mA电流输入,因此可以全部连在一起,如果是两线制电流输入,要是连在一起,几个通道之间会有干扰都有,电压输入的没有)。
要是不换模块,听技术支持的人说可以将sm334的所有信号负端与M端相连,即将端子3、6、9、12、15、18与20端子连在一起,但很遗憾,因为当时时间紧迫,我没有试,不知到效果如何。