回复:紧急求助:OB86与OB100的问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-05 11:32:03

0楼

quote:以下是引用watersky在2006-07-05 10:50:20的发言:
插卡了,只有一排,没有扩展,OB100可以下载,就是OB86不能下载!!!OB86是RACK Failure Block,是不是一排的话,这个块不需要??

在西门子的《S7300 硬件和安装手册》中(10-16页),描述只有CPU 315-2DP才调用OB86(在PROFIBUS-DP网络中的节点已存在故障或以恢复)。
故楼主的CPU 314不需下载OB86。
有西门子的《S7300 硬件和安装手册》的同行,请看一看,是这样吗?