发布于 2006-07-05 21:46:24
0楼
坏了?同情ing。
67RA70是很智能的直流调速装置。如果是原装的,都有严格的出厂检测规范,因此质量是有保证的。
为什么坏?我的经验,如果是端子口坏,一定是外面的接线有问题,和装置的端子“顶牛”造成的。仔细的查查接线吧,包括端子的阻抗匹配,一定会有所收获的。记住了,没病不死人的道理。怕就怕有毛病没查出来。
10年来,我们使用西门子的直流装置无数,真正装置自身的损坏,毛麟凤脚,太少了。绝大部分损坏的原因都是出在使用上,安装接线上,因此,出现问题,我们的注意力首先放在查线上,检查装置外围电路的问题,必有收获。
我是你的朋友