发布于 2003-07-09 12:46:32
0楼
1、通讯有时会中断!
我想与电缆的关系不大。应当属于通讯出错的情况,但通讯总免不了出错,所以出错之后如何让通讯不中断。
2、几台PLC与上位机通讯,容易出现SF错误!
通讯中,信息的组合,包括出错的情况,有时不可预料,程序对于非预料的情况应有所考虑,采取措施纠正或丢弃,时间和字节数上都要有所限制。
3、通讯口容易烧坏!
烧坏通讯口,我想大多因为通讯线上出现了过电压或过电流。电压有可能是静电引起,所以尽量不要带电插拔;过电流则是设备间的电位差引起,应该设法消除,或采取隔离措施。
自制电缆是不隔离的,但原装电缆也是不隔离的,不过原装电缆是有公共地线,可用来消除两设备间的电位差,你自制的电缆中有公共地线吗?