802D存在的一个问题

1968

11

2006-07-06 05:57:33

我们在调试一台802D磨床梯图时,不慎未按下急停将通讯电缆连接在PCU的COM2口上。机床正常启动后,当系统开启STEP7连接,计算机侧802D编程工具与系统连接时,系统就死机了。现象是系统界面无法翻页,PLC状态保持死机前状态,此时即使按下急停PLC也不能反映;电机无使能无位置反馈。不幸的结果是无配重的垂直轴在抱闸打开(死机前系统正常已打开),电机无使能的情况下掉下来了,机械部分损坏。
后来换到别的802D上试,就是COM2口一连梯图就死机。现在我们打算在COM2口上装上一个空插头以免以后万一发生误插。已将此情况反映给西门子。