回复:关于7LM1016西门子超声波物位计

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-06 10:09:15

0楼

P650这个仪表参数是用来纠正物位偏高或偏低于一个固定的数值。
假设P006零点设置为6米,而显示屏显示为6 .02米,可用P650来纠偏,输入一个-0.02米,确认,退出程序即可。
现在仪表出现LOC回波丢失此故障,可能是P650这个参数的数值出了问题?作一次P999然后重新输入仪表的设置参数,即可恢复正常。