0楼

实时时钟的程序,不需要使用系统提供的FC3,FC6,FC7,FC8,仅3个NETWORK

M0.0 (读取时间使能位)M1.0(写时间使能位,上升沿有效)

读时间:

年 月 日 时 分 秒

MB10 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15

毫秒百位及十位 毫秒个位 星期

MB16 MB17.7-MB17.4 MB17.3-MB17.0

写时间:

年 月 日 时 分 秒

MB20 MB21 MB22 MB23 MB24 MB25

毫秒百位及十位 毫秒个位 星期

MB26 MB27.7-MB27.4 MB27.3-MB27.0



将源代码编译后,即可使用

FUNCTION FC 1 : VOID

TITLE =

VERSION : 0.1





VAR_TEMP

date_time_r : DATE_AND_TIME ;

date_time_w : DATE_AND_TIME ;

END_VAR

BEGIN

NETWORK

TITLE =



A M 0.0;

JNB _001;

CALL "READ_CLK" (

RET_VAL := MW 2,

CDT := #date_time_r);

_001: NOP 0;

NETWORK

TITLE =



A M 1.0;

FP M 1.1;

JNB _002;

CALL "SET_CLK" (

PDT := #date_time_w,

RET_VAL := MW 4);

_002: NOP 0;

NETWORK

TITLE =



L LD 0;

T MD 10;



L LD 4;

T MD 14;





L MD 20;

T LD 8;



L MD 24;

T LD 12;