quote:以下是引用yming在2006-07-05 19:54:19的发言:
如果真是过温停机:在r0947中的index(0-7)有故障号的历史记录,并且在r0949中有具体的故障值。例如:
r0947 = 4: 变频器过温
r0948 故障停机的时间记录
r0949 = 1:整流器过温
r0949 = 2:运行环境过温
r0949 = 3:电子控制箱过温
总之,除了看故障号,还要看故障值,就知道了。
太谢谢你了!!侠圣!!!
我在我的使用手册上,怎么就看不出来呢???
请问你这规定是怎么来的 ???