回复:精通MM440的进来将两句!!急!!!!!!!!!!!!!!!

controller

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-06 18:28:43

0楼

quote:以下是引用yming在2006-07-05 19:54:19的发言:
如果真是过温停机:在r0947中的index(0-7)有故障号的历史记录,并且在r0949中有具体的故障值。例如:
r0947 = 4: 变频器过温
r0948 故障停机的时间记录
r0949 = 1:整流器过温
r0949 = 2:运行环境过温
r0949 = 3:电子控制箱过温
总之,除了看故障号,还要看故障值,就知道了。

太谢谢你了!!侠圣!!!
我在我的使用手册上,怎么就看不出来呢???
请问你这规定是怎么来的 ???