我们一台840D控制的机床,PLC外挂多个ET200X现场I/O,前天开机突然地址为6的DP从站出现错误报警,在面板上显示该从站为红色,其余从站正常,发生报警的ET200X模块上的BF灯闪烁,利用PLC监控,查找报警帮助,提示BUS地址问题或者是组态不正确,需要重新配置参数,但是我们没有动过PLC程序,怎么会出现这种故障呢?模块的地址也正确,重新进行硬件组态后仍然是这个故障报警。后来我从另外一台相同的机床上拆下相同的从站挂在这个机床上,发现正常,没有报警,DP从站的BF灯不闪烁,一切正常,我们判断可能是输入输出模块问题(带6个扩展模块),于是采取分别筛选的方式来判断故障模块,开始还正常,后来结果将哪个模块插上都有报警,而且插到另外一台好的机床上也发生相同的报警,是带电插拔的,将I/O电缆线全部拆除,现在两台机床都不能动了,大家帮忙提点处理意见,谢先!