回复:关于300模块接线长度问题

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-07 11:14:45

0楼

如果接线大于200m,对模拟量:购买有源变送器(4-20mA转换4-20mA,市场有相关产品),接线可以加长距离,但缺点在于精度将有所下降;对开关量:检测出导线损耗,将此部分I/O的公共端供电的电压适当提高5%,为保证PLC安全,应采取输入输出隔离(加装继电器)。两者共有缺点在于造价提高。

不妨考虑一下现场总线I/O
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。