回复:200PLC的功能块中使用RS指令,RS地址为何无法使用局部变量?

平平常

  • 帖子

    231
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-07 13:30:25

0楼

"在POU中RS指令的操作数不可以为局部变量!"是什么意思?
注意:
1.临时保存在局部数据堆栈中的临时变量。一旦POU完全执行,临时变量数值则无法再用。在两次POU执行之间,临时变量不保持其数值。

2.你讲“只要有一个调用中置位”,你对L是怎么置位的?系统对L 变量不保留,L 变量也不可强制。你置位是POU执行时,还是执行完成。此一时,彼一时,L是不一样的。