我们公司温度控制系统使用的是西门子的产品,因对该套系统的不懂,说的话会很外行,希望大家能看懂我的问题,解答我。
公司的系统软件是S7和WINcc300,用的模块是SM331的,现场PT100的热电阻加上4-20mA的变送器,再上传到PLC及模块输出信号等,在电脑上显示现场温度。
因前段时间模块有好几个点烧坏,查找原因过程中,西门子公司的答复是:变送器有四线制和二线制二种,在模块和S7里要记得设置实际使用的是四线制还是二线制,再加上接地,屏蔽做好,查看周围有无强电干扰,就不会再有烧坏模块的现象发生了。
有一家公司经现场查看后,答模块烧坏的原因是因为加装了变送器,他们称之如果改装成只用PT100的热电阻,直接电阻输入到PLC,就不会出现模块烧坏的情况。
我想,既然一开始我们选择的是变送器输入到PLC的方式进行温度显示的工程,必有其一定的原因,所以不想改变原来的方案,只想修复现在几个点不能显示的情况。但该公司称不安全因素一直在里面,又让我无法定夺是不是要改方案。
请各位大侠帮忙考虑解答一下,本人在此深深感谢中。
为此事,晚上睡觉都不踏实了。