发布于 2003-07-09 16:51:08
0楼
用一台mm440变频器带水泵运行,用电位器(接变频器模拟输入1端子)设定出水压力。在出水总管上安装一压力传感器,反馈4--20mA电流信号接入变频器模拟输入2端子。
操作时要注意:电位器(4.7k)接到端子1、3、4,反馈信号接到端子10、11,一定要把端子2、4、11连起来。
参数设置也很简单,(如果你做过其它的变频器的PID)。
首先,PID使能,P2200=1
PID的设定值信号源,P2253=755.0
PID的反馈值信号源,P2264=755.1
P值,P2280=0.5至1.5
I值,P2285=0.8左右,
将I/O板上的DIP开关AIN2拨到0-20mA为止,P756[1]=2.如果使用远传压力表,这一步就不用做了。直接将反馈信号接到端子1、10、11,(不要忘了将端子2、4、11连起来)
下面就试一试吧,这是最简单的PID应用设定,当然MM440还拥有其他变频器所不具备的更多功能,这就要劳驾您仔细的阅读全部的参数表,并且搞懂它,才能融会贯通,举一反三哦!
以上经验是成功的,我实际操作了一遍(用一个电位器470欧)作为反馈。比方说,设定压力=4公斤,(满量程=1MPa的表)用万用表测量端子3、4端的电压=4V,这时,端子10、11上的电压如果低于4V,则变频器就加速,反则则反。如果在某一时间等于4V,则变频器就停止在某一频率恒速运转。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。