主站CPU是416-3,DP网以1.5M波特率运行正常(总线段长大约600米),为了加强信号,加了一个中继器(6ES7972-0AA01-0XA0),但加中继器后有两个西门子3UF5 SIMOCODE电机保护器连不上,这两个3UF5后面还有3个ET200M分站能够连上,请问是什么原因?
各站的连接顺序为:工控机上5613卡——CPU416-3的第二个DP口——三个ET200M——中继器——三个ET200M——SIMOCODE——四个ET200M——两个SIMOCODE——三个ET200M
中继器的接法为:上一个ET200M的出线接A1、B1,A2、B2接下一个ET200M的进线
终端电阻设置为:DP线两头是ON,中继器上的两个也是ON
总线段上有3个3UF5 SIMOCODE,距离近的一个能连上,另外两个相对比较远。