回复:我使用的MM440变频器只用短短的6个月就烧了2台,不知何问题
给两点建议
一是电压不稳,我们国家的电网质量较差,电网就像一条河,大家的环保意识当前还没那么强,因此河水很脏,吃了难免要拉肚子。
有人说,我用了日本的很多牌子的变频器,怎么没那么严重?这是因为日本的变频器在设计的时候已经考虑到中国的现状,(中国通吗!)就像日本的VCD播放机就号称具有对付各种烂盘的纠错能力,(因为我们的盗版VCD相对多了一些,对吧!)而美国、欧洲出品的VCD播放机就没有这种附加说明。
建议在变频器前面加装一个交流输入电抗器,效果要好得多!
二是在短时间(一两天)停机时,一般最好不要将变频器的电源断掉。不要频繁的拉电、送电。尤其不能在供电线路负荷很轻的时候(也就是短路电流很大的时候)频繁的拉电、送电!
仅供参考,不吝赐教!