0楼

采用USS 广播方式通讯时,所有的从站都通过一个简单的报文来寻址,这样,分成若干组的多台变频器可以实现同时起动和停车。
报文的结构:
ADR: 位5 必须设置为1,其它位应设置为0(等于从站地址32(十进制))。
PKW: PKW 区必须是4 个字长。而且,至少应使第1 个字的位15,位2 和位1 设置为“高”,也必须使第2 个字的位15 和位0 设置为“高”。字3 和字4 随意。这就给出如下的PKW 报文:8006800100000000。(hex)。这是在USS 通讯规程中规定的。您也可以在PKW 区发送FFFFFFFFFFFFFFFF,因为,这也可以使必须置1 的那些位设置为“高”。
说明:
广播方式下,PKW 不能用于读/写参数的数值。
通常,PZD 是两个字,链路上所有的变频器同时对命令和设定值作出反应。
各个从站不产生应答报文,不对广播的报文作出响应。