楼主讲得没错。所有样本都这么写的。
请见置顶贴《西门子新S7-200、LOGO、SITOP参考》,其中的内容很全面。

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。
实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。
用户在设计网络时,应当考虑到以下几个因素:

S7-200 CPU上的通信口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m
S7-200 CPU上的通信口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通信口电位相等
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通信成功与否的影响很大 .