发布于 2006-07-12 10:29:50
0楼
1.防止逆变颠覆的措施不是"直流侧加快熔",而是可靠的触发脉冲和过零检测.
"直流侧加快熔"最多是可以使逆变颠覆发生后阻止事态的进一步扩大.但是,当
进线恻有快熔时,就会显得"直流侧加快熔"有多此一举的感觉.
2.人们为何总选择在交流侧加快熔而不是在直流侧呢?
诚如楼上K侠所言,快熔最好是直接与SCR串联,这样,对SCR的保护才最直接有效.但若真这样,作为"易损件"的快熔必须装在装置内部,这对维护会带来不方便,虽然有时可以通过熔断器的熔断直接判断问题出在哪一个桥臂.
装在直流侧只能装1只,它熔断后,维修者对整流桥的6个臂都怀疑,而装在交流侧,至少有时可以判断问题出在哪2个桥臂.
3.快熔是用来保护SCR的,否则,没必要选快熔.之所以要用快熔来保护SCR,是因为
SCR的PN结工作在饱和区很容易被击穿而且热容量非常小,很短时间的过流就会导
致结温过高而烧毁,几乎没有过载能力.
60A的6RA70装置应选配的快熔容量在使用手册上有推荐为50A.