建议楼主:
1.检查你的程序块,是否有引用了没有定义(没有编写)的块(例如数据块等)。
2.检查你的程序块,是否引用了超出地址范围的地址等。
3.楼上讲得“该加的中断没有加”,是指生成并下载OB80,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122,OB81(这些组织块的功能见STEP的帮助),这些组织块不用编程(PLC中存在即可),这样你的PLC可运行。但是,加OB块只是治表,不治本,还是按1.和2.检查你的程序。