我的理解是:S7 200的通讯口直接的符合西门子要求的RS485双绞线电缆允许的最长距离为50米,并且多站通讯时双绞线必须从一个口接入后,再从同一个口接出引至下一站,这个50米的距离即第一站至最后一战的电缆总长度.要注意的是S7 200CPU和中继器的通讯口只能带32个设备,所以通讯不仅受电缆长度影响还要收连接的设备数量影响.