这个帖子我关注了两三天了,谈一谈我的看法。
首先,判断是不是温度过高造成的停机,简单的方法:找一台轴流风机对着变频器吹,如果故障不再出现?不就OK了!
有人说了,温度高不是应该报警吗?没报警信号怎么就停机了呢?根据这么多年使用变频器的经验,这种说法和现象确实是存在的。负载过重、温度过高等等,变频器的CPU首先考虑降频,以试图改善这种问题造成的‘身体不适’。如果这种措施(降频)还不能奏效(经过若干次)的话,变频器的CPU就命令停止触发信号的给定,输出也就没有了(无报警停机)。调试的过程中我遇到很多次了。
报警在什么时候出现呢?一般是在‘若干次’的范围内,变频器已经压制不住电流、温度等的上升,强行突破了变频器的额定参数,报警就出现了。以上问题之所以不出现报警,是因为变频器在‘若干次’的范围内,并没有强行突破变频器的额定参数的现象,直到频率降到最低而无声无息的停机,或者在‘若干次’以后CPU判断采取的措施无效而停止输出。
以上是我的拙见,经验之谈,没有理论根据!仅供参考。