PLC总清操作步骤如下:
•将PLC启动开关S4―→“2”;=〉PS灯会亮;
•S4―→“3”并保持3秒等到PS等再次亮;=〉PS灯灭了又再亮;
•在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“2”―→“3”―→“2”;=>PS灯先闪,后又亮,PF灯亮(有时PF等不亮);这时DP灯也要亮。
•等PS和PF等亮了,S4―→“0”;=>PS和PF灯灭,而PR灯亮。
PLC总清执行完成,PLC总清后,PLC程序可通过STEP7软件传至系统,840D可通过SERVICE来作,如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位(热启动)。