回复:SIEMENS 的3WN6开关的失压脱扣器电源能否去掉

我更爱数控

  • 帖子

    452
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-16 11:23:46

0楼

失压脱扣器去掉的话可以,但是选型时有它的道理啊,不然就没有正常的失压保护了.根据闪网时间不到10秒钟,可以在失压脱扣器控制回路上搞个时继呀!!!!仅供参考!