发布于 2006-07-16 13:21:53
0楼
MM430拖动罗茨风机没有问题,我们工程上一直在用。
不过要注意的是:罗茨风机和离心风机的负载性质有所不同。电流的变化是不同的。比如:离心风机的电流与转速的平方成正比,并且进出风口开的越大电流就越大。如果出风口完全打开,电流会急剧上升。而罗茨风机正好相反,出风口完全打开的时候电流很小,出风口完全关闭的时候电流会急剧上升。
我们曾经用200KW的变频器带过240KW的罗茨风机,多年来一直运行良好。关键是看电机的满负载运转电流来选变频器。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。