发布于 2006-07-16 21:12:47
0楼
首先看你的电机是轻负载启动 还是重负载启动
例如 金切机床之类轻负载启动 风机启动为重负载启动
电机所使用的电源状况也一样要考虑 一般要求电机的启动时候电机功率占电源容量的5% 一般30千瓦三相异步电机为三角接法 额定电流小于65A,但电源容量大于55A,当电源容量为这台电机的5倍以下时为星三角启动否则电源承受不了.
不知道你的电源容量为多大也不知道你所使用的电机是什么样子 距离电源点有多远.
现在设置你所使用的电机离电源150米以内,清按如下考虑
一 铝导线 口诀如下
1: 十下5百上2(指铝导线截面积10平方毫米以下时每平方毫米承受最大电流为5A,当铝导线大于100平方毫米时为每平方毫米承受最大电流为2A即6平方毫米的铝线为30A,120平方毫米为240A)
2: 25\35四三界(指铝导线25平方毫米承受电流为25*4=100A,35*3=105A)
3; 70\95两倍半(都按2.5倍计算,即70*2.5和95*2.5的电流值的意思)
4; 穿管温度八九折(如导线绝大部分穿埋入地下的,环境温度大于35度的分别打八\九折,特别的温度越高打折越严重,当然环境温度高于50度时要考虑使用耐高温导线)
二 铜线:在铝线的基础上升一级 即是说4平方的铜线就相当于6平方的铝线,10平方的铜线就相当16平方的铝线. 口诀同上
三 驾空线 如采用裸线要在上面的基础上 增加15%,但要考虑驾空线所承受的风\雨\雪等机械外力.
四 鉴于你所提的电机具体状况 根据以上我的经验选择 并提供给其他电工朋友.建议你选择时候宁大误,特别当前导线质量较差截面不够.
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu