] 主题:电气工程之断路器基础知识之一
电器产品五花八门,我想将我搜集到的精华部分呈现给大家,作为一个资料记录.谈论的时候要有个参考
2005-09-01 12:42:46 发信 引用 收藏
涛声依旧
斑竹
经验值: 179
发帖数: 139
金 币: 59
主题:回复:电气工程之断路器基础知识之一
10.1 掌握断路器的作用、功能、分类
10.2 了解断路器的主要性能与参数的含义
10.3 了解断路器常用的灭弧方法
10.4 了解断路器的运行和维护工作要点
2005-09-01 12:43:16 发信 引用 收藏
涛声依旧
斑竹
经验值: 179
发帖数: 139
金 币: 59
主题:回复:电气工程之断路器基础知识之一
10.1.1 断路器的作用
高压断路器在正常运行时用它接通或切断负荷电流;
在电气设备或线路发生短路故障或严重过负荷时,由继电保护装置控制其自动迅速地切断故障电流,切断发生短路故障的设备或线路,以防止扩大事故范围。
10.1.2 断路器的功能
断路器开断电路时,充分利用交流电弧电流每半周过零一次自然熄弧的特点,加强去游离使电弧不再复燃。其介质强度恢复主要由断路器灭弧装置和介质特性所决定。
系统电压恢复过程可能是周期性的或非同期性的。取决于被开断电路的参数。
10.1.3 断路器的分类
型号特征 额定断流容量,MVA
S─少油断路器 额定电流,A
D─多油断路器 派生标志
K─空气断路器 C─带有手车装置
Q─产气断路器 G─改进型
Z─真空断路器 D─带有电磁操作结构
L─六氟化硫断路器 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ─断流容量
C─磁吹断路器 额定电压,kV
安装条件 设计序号
N─户内
W─户外
1.多油断路器:利用绝缘油作为灭弧介质、相间及相对地绝缘介质。
2.少油断路器:绝缘油只作灭弧介质。载流部分是借空气和陶器绝缘材料或有机绝缘材料来绝缘,灭弧方式多为横向吹动电弧。
3.空气断路器:利用压缩空气的吹动来熄灭电弧的。和控制断路器的分合阐动作。
4.SF6断路器:用SF6气体作绝缘和灭弧介质。
5.磁吹式断路器:当电弧电流通过吹弧线圈以产生磁束来吹弧及消弧。
6.真空断路器:利用真空灭弧和绝缘,灭弧时间一般只有半个周波。
2005-09-01 12:45:57 发信 引用 收藏
涛声依旧
斑竹
经验值: 179
发帖数: 139
金 币: 59
主题:回复:电气工程之断路器基础知识之一
10.2 断路器的主要性能与参数
1.额定电压及额定电流
(1)额定电压
指断路器长期工作的标准电压(对三相系统指线电压)。电力系统在运行中允许有±5%的波动,断路器必须适应在电压变化范围内能长期工作,为此断路器出厂时都以最高工作电压进行鉴定。如:对3~220kV范围内,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330kV以上,规定最高工作电压较额定电压高10%。
2)额定电流
指在额定频率下长期通过此电流时,断路器无损伤,且各部分发热不超过长期工作时最高允许发热温度。
我国规定额定电流为:200、400、630、(1000)、1250、1600、(1500)、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A。
2005-09-01 12:55:34 发信 引用 收藏
涛声依旧
斑竹
经验值: 179
发帖数: 139
金 币: 59
主题:回复:电气工程之断路器基础知识之一
2.额定开断电流和额定断流容量
(1)断路器在开断操作时,首先起弧的某相电流称为开断电流。在额定电压下,能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流。它是标志断路器开断能力的一个重要参数。
我国规定额定开断电流为:1.6、3.15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等。
(2)把额定条件下的开断能力称为额定断流容量。三相电路的额定断流容量,以
(MVA)表示。
我国根据国际电工委员会(IEC)的规定,现只把额定开断电流作为表征开断能力的唯一参数,而断流容量仅作为描述断路器特性的一个数值。
3.关合能力
说明断路器关合短路故障能力的参数为额定关合电流。其数值以关合操作时,瞬态电流第一个大半波峰值来表示,制造部门对关合电流一般取额定开断电流的 倍即
(4-10-1)
式中 ——额定关合电流,kA;
——额定开断电流,kA。
断路器关合短路电流的能力除与灭弧装置性能有关外,还与断路器操动机构的合闸功率的大小有关。