回复:高速记数器的问题请求指导!!!

雨中苍鹰

  • 帖子

    547
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-17 14:24:31

0楼

只是这个中断在这用不起来,因为在设备开的过程中阀的开度是变化的,可能是60%,也可能减小到40%然后再增到70%,忽大忽小,因此脉冲(Q0.0)一直送出但方向(Q0.1)是变化的,我就是在方向变化的时候让HSC0的值怎样在正方向加,负方向减!因为我在系统手册上看到设置SM37.3为1时为增计数,但是设备运行过程中我用LD Q0.1 = SM37.3 好象在Q0.1复位时(为0时)计数器HSC0没有执行减计数,反复试了好久没有名堂,对于斑竹的建议我想也行,但是我有第三栏里的疑问,请哪位高手给指点指点