回复:如何用差压测量锅炉气包水位

“1+1”

  • 帖子

    96
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-06-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-17 14:55:34

0楼

这是一个点型的变送器负迁移的应用。还有一个情况要注意!!那就是锅炉水的密度。比如在原始开车的时候和开车正常的时候,锅炉水的密度是不一样的。我们计算变送器的量程是按照开车正常时锅炉水的密度计算的,也就是说在刚开车时锅炉水的密度是略大于开车正常后的锅炉水的密度的!!在原始开车测量的过程中,会出现变送器指示比实际液位偏高5%-10%的现象、、、、、、