0楼

3RW4073为132KW的软启,额定电流为230A,最大限流为5倍。
你的90KW电机额定电流约在175A左右!
而你调整Ie=160A ,然后调整xI=1.3~3.0倍,实际是你在3RW4073额定电流为230A的基础上的调整,启动瞬间电流当然为300-690A左右了,所以是正常。
现在证明你选用的软启动器型号比较大.