发布于 2006-07-17 16:26:50
0楼
本例叙述SIMATIC S7-200的高速计数器(HSC)的一种组态功能。对来自传感
器(如编码器)信号的处理,高速计数器可采用多种不同的组态功能
本例用脉冲输出(PLS)来为HSC产生高速计数信号,PLS可以产生脉冲串和脉
宽调制信号,例如用来控制伺服电机。既然利用脉冲输出,必须选用
CPU214/DC/DC/DC
下面这个例子,展示了用HSC和脉冲输出构成一个简单的反馈回路,怎样编制
一个程序来实现反馈功能
上面是西门子网站的一个例子,但是其中“必须选用CPU214”我感到不理解,因为222也支持高速脉冲,这里为什么非得用224呢?多谢以上您们给我的建议
让我们在广阔的天空尽情的翱翔吧,哪怕是再大的困难,我们也会迎刃而解