回复:200的供电问题

oyjshhu

  • 帖子

    178
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-18 11:30:44

0楼

输出模块需要24V电源是因为需要驱动线圈电源,一般直接使用PLC内部电源L+和M,继电器输出模块的外部的1M,2M,3M,4M可以接24V或者220V,要看你具体驱动什么元件。
如果是用来驱动24V的二极管指示灯并且需要闪烁的话,建议使用晶体管输出模块,可延长使用寿命。因为继电器有动作次数,好像是寿命10万次。
评论