主题:回复:模拟量模块331对于两线制和四线制接法4-20毫安电流的流向请教?
在设定量程时,通过改变侧面的量程板时已经在硬件上改变了plc输入端m+和m-的含义。
在两线制和四线制时对应的m+和m-是不一样的。
对于用户来说,对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.
对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.
说的太好了,对200也适用