发布于 2006-07-18 16:45:22
0楼
Network20:
A I 0.0
AN T 1
L S5T#1S
SD T 0
Network21:
A T 0
= Q 0.0
L S5T#1S
SD T 1
Network22:
A T 1
= Q 0.1
NW20和NW21是一个“闪烁电路”,Q0.0一秒为“ON”一秒为“OFF”.
按照我的想法,NW21中的 Q 0.1 应该是一个时间间隔为二秒的脉冲输出。
但实际情况却不是这样的,Q 0.1 只是偶尔偶尔会动作一下。
但是我把把NW21改成NW19的话,却没有问题,我想不通了。
我觉得这个问题和楼主的有点相象,所以我也请教各位一下。
基础最重要