回复:模拟量模块331对于两线制和四线制接法4-20毫安电流的流向请教?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21414
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-07-19 10:53:33

0楼

使用SM331-7KF时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
同一组2通道的输入类型必须一致.

而是用SM331-1KF或SM334时,模块只有4线制接法,可以采用上述做法,但串接电源的负端要和模块及CPU/IM的供电电源的负端共地.