0楼

quote:以下是引用refercata在2006-07-19 12:59:55的发言:
retentive memory 在什么地方设置啊,
还有就是如果放在DB块里,那么再次上电,db块得到的值应该是在DB块里所设的initial value 啊

retentive memory 在CPU属性中设置。
db块内容断电保持。
一日三省吾身