发布于 2006-07-20 10:20:25
0楼
这个概念比较老了,是指老版本的CPU的,静态连接指PG编程器\HMI人机界面对CPU的连接,FM对CPU的连接,或PLC之间需要组态的通讯连接,,静态连接总数是固定的,而且必须为PG保留一个连接,所以你看到的CPU最多只能连3个TP170B.而动态连接是指CPU之间或模块与CPU之间不需要组态的通讯连接,可以根据通讯需要建立或断开通讯连接.动态连接总数在老版本的CPU中也是固定的.
现在统称为S7连接,分为S7标准连接(相当与静态连接),S7基本连接(相当于动态连接),在新版的CPU中S7连接的总数是根据CPU型号固定的,S7标准连接或S7基本连接的数量可任意定义,只要两者之和不超过S7连接允许的总数即可,另外,系统默认保留一个编程器的连接.
你看的资料太老了,新版的CPU315-2DP连接9个TP170B是没有问题的,但系统默认还是4个,你需要到硬件组态的CPU属性中去修改通讯连接的设置才可以.
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download