发布于 2006-07-20 16:50:04
0楼
楼主写入数据是wincc/5611——〉315-2 dp——〉226plc/em277。如是:则
将315-2 dp CPU模块的模式选择开关置于RUN-P位置即可。
老型号的315-2 dp 就是这样。上位机向315-2 dp写入必须将模式选择开关置于RUN-P位置。否则,315-2 dp得不到数据,226plc的Vmemory自然也得不到数据。
楼主讲:“以前从wincc上修改226的Vmemory内容,没有问题,一直都正常”,
那是现在有人改变了模式选择开关的位置。
一日三省吾身