quote:以下是引用大名丁丁在2006-07-20 22:38:19的发言:

试试看补救的办法,在探头边上装个“喷淋头”,间歇地向天线“洒”点水,冲洗探头。石灰石浆料本来就要用水,加点水影响应该不大。如果水量控制地好的话(不要太大),对杆式天线的影响不是很大。


非常好的主意。下周一跟用户联系确认。

备注:在这个罐子上还有一个孔,离下料口远一些,用户当时计划改在这个远离下料口的管口上。