发布于 2003-07-12 15:53:16
0楼
对于smb87~94/smb187~194的设置只有在执行了RCV指令之后才生效。
通讯对象如果不正常这也是我们编写程序时需要考虑的问题。
你的程序可以这么做:
程序开始,启动定时器,定时时间到,发送数据,发送完成后(中断26)开始接收,连接中断24,并启动接收监控定时器。如果接收正常完成,则延时之后等待发送定时器到开始正常发送。如果监控定时器到,则说明pc机没有接收到或接收到后发送数据出错。复位sm87.7,执行RCV,取消接收,置位错误标志。等待发送定时器到再次发送。