用和一个很简单的方法就可以证明为什么用临时变量有时可以有时不可以。
实验1:
OB1: A M 20.0
FP #temp0
= M 20.1
A M 20.1
S M 20.2
下载后通过VAT表强制M20.0并监视M20.2,结果可以取得到上升沿M20.2被置位。
实验2:
FC1:A M 20.0
FP #temp0
= M 20.1
A M 20.1
S M 20.2

FC2: L DW#16#FFFFFFFF
T #temp0
T #temp1
T #temp2
T #temp3
T #temp4
T #temp5
T #temp6
T #temp7
T #temp8

OB1: UC FC 1
UC FC 2
下载后通过VAT表强制M20.0并监视M20.2,结果不能取得到上升沿M20.2没有被置位。

通过这两个实验大家应该可以明白为什么临时变量不能用来做上升沿检测了。