阿鸣讲的这个问题很值得注意。虽然新型的315-2 dp没有这个问题了。
本人单位就曾经出过笑话。一套采用老型号的315-2 dp的设备两年前就运至现场,两年后调试时,单位派了一年轻人(只熟悉采用新型号的315-2 dp的设备),其到现场后给单位打回电话称:plc的cup模板坏了。单位急派人携备件赶赴现场后问明有何故障现象,这位年轻人告知上位机只读,但不能写入数据。其实,这正是阿鸣讲得那样,315-2 dp CPU模块的模式选择开关没有置于RUN-P位置。
还有,本人曾在一IFIX的学习班中,结识了一长春同行。学习结束后的一天,突然接该同行的电话称,她的IFIX出了问题(只读,但不能写入数据),与我交流(我单位已应用,无问题),该同行因任务紧急非常着急,在电话只与我讨论IFIX的问题,经多次通话后才以“CPU模块的模式选择开关没有置于RUN-P位置”解决了问题,而这已经历了一个星期的时间啦。
。