发布于 2006-07-21 22:53:03
0楼
楼上:肯定没有On上。(是不是有OFF2等等信号?)
在做完快速调试后,看你选择P3900=? 如果是1,则计算后控制恢复出厂默认值。还得重新设置才行。
P1910不是优化,只是自动检测电机参数,建立完整的模型、磁化曲线。如果正确的接入电机(接法要求正确,功率、电机容量相差不太多)不会通不过的(测不出来的)。这个参数可以选择多种,可以自动改写电机参数、也可以观察测出的值(在那几个只读参数中)如果测出的UVW各相值相差过多,你就该好好查查接线了。
注意:电缆电阻是忽略的,如果电缆距离较长,截面过细,你应该事先测出电缆的阻值,先输入到P0352后再进行自测P1910。